一般,高压开关柜会出现什么样的故障问题呢?

所属分类:电器知识    发布时间: 2022-10-19    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

    一般,高压开关柜会出现什么样的故障问题呢?这里,和小编一起看看吧!

高压开关柜

    高压开关柜故障原因多发生在绝缘、导电和机械方面。

    1、拒动、误动故障

    这种故障是高压开关柜.主要的故障,其原因可分为两类。

    一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成,具体表现为机构卡涩,部件变形、位移或损坏,分合闸铁芯松动、卡涩,轴销松断,脱扣失灵等。

    另一类是因电气控制和辅助回路造成,表现为二次接线接触不良,端子松动,接线错误,分合闸线圈因机构卡涩或转换开关不良而烧损,辅助开关切换不灵,以及操作电源、合闸接触器、微动开关等故障。

    2、开断与关合故障

    这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。

    3、绝缘故障

    绝缘水平是要正确处理作用在绝缘上的各种电压(包括运行电压和各种过电压)、各种限压措施、绝缘强度这三者之间的关系。

    在绝缘方面的故障主要表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

    4、载流故障

    72~12KV电压等级发生的载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。

    5、外力及其他故障

    包括异物撞击,自然灾害,小动物短路等不可知的其他外力及意外故障的发生。

    以上内容,仅供参考。襄阳忠东机电设备有限公司主营高压电机控制柜,进相器,高压固态软启动柜,KYN28A-12高压开关柜,水阻柜,高压启动柜等设备,有需求的可直接电话联系我们!